Stránka 1 z 1

Solax DSP Run at Boot

Napsal: sob 10. pro 2022 11:49:37
od sonyr
Při instalaci baterií jsme zjistili, že Solax začal dělat nesmyslné přetoky do DS. Nahlásili jsme to tedy podpoře a ta provedla vzdálenou aktualizaci. Ta se zřejmě nepovedla a tak je střídač od té doby naprosto mrtvý. Na displeji pouze svítí DSP Run at Boot.

Snažil jsem se provést lokální aktualizaci přes USB, ale to zřejmě není možné, protože musí být minimální napětí na stringu a to právě jak je kousnutý v DSP Run at Boot nevidí a tak ani nenastartuje ani nelze aktualizovat. Zatím to vypadá, že si podpora chtěla vyžádat fotky štítku a fotky napětí na stringu, zapojení stringu a fotku displeje, že je z jejich strany hotovo a tedy poběží reklamace. Dále budu informovat jak se bude situace vyvíjet.

Re: Solax DSP Run at Boot

Napsal: ned 11. pro 2022 23:16:59
od sonyr
Nakonec se povedlo neuvěřitelné. Různou kombinací USB a různých verzí se nakonec podařilo dokončit aktualizaci a Solax funguje. Na vyžádání mohu poskytnout starší i novější verzi pro Solax X3 G4.