Výměna Fronius ig 150 za Solax 15.
Zatím testovací režim podrobnosti rozepíšu později..
Výměna Fronius za Solax
Re: Výměna Fronius za Solax
Tak výměna proběhla a již půl roku v provozu.
Několik problémů ovšem bylo.
Zaprvé spojení 4 plus 4 stringy o celkovém napětí 800v se ukázalo jako špatná volba. Při zimních špičkách přesahovalo napětí 1000v což vedlo k pádu střídače. Přezapojil jsem tedy 8 stringu do sebe a tři do sebe teď se zřídka dostavám na hranice A.
Jinak se solax celkově méně hřeje oproti froniusu. Jelikož se jedná o solax 15 který je vybaven ventilátory tak jsem čekal jak bude hučet. Za půl roku jsem je ovšem neviděl ani neslyšel hučet. Údajně dle podpory z Holandska jsou to pouze nouzové ventilátory které spínají až někde na 69 stupních. Já jsem na solaxu viděl max 65.
Samozřejmě solax s bateriemi je úplně jiný level než fornius bez. Ten potenciál využití je úplně někde jinde.
Nakonec se ale vždy řeší životnost... No uvidíme jakou to životnost bude mít.
Několik problémů ovšem bylo.
Zaprvé spojení 4 plus 4 stringy o celkovém napětí 800v se ukázalo jako špatná volba. Při zimních špičkách přesahovalo napětí 1000v což vedlo k pádu střídače. Přezapojil jsem tedy 8 stringu do sebe a tři do sebe teď se zřídka dostavám na hranice A.
Jinak se solax celkově méně hřeje oproti froniusu. Jelikož se jedná o solax 15 který je vybaven ventilátory tak jsem čekal jak bude hučet. Za půl roku jsem je ovšem neviděl ani neslyšel hučet. Údajně dle podpory z Holandska jsou to pouze nouzové ventilátory které spínají až někde na 69 stupních. Já jsem na solaxu viděl max 65.
Samozřejmě solax s bateriemi je úplně jiný level než fornius bez. Ten potenciál využití je úplně někde jinde.
Nakonec se ale vždy řeší životnost... No uvidíme jakou to životnost bude mít.
Re: Výměna Fronius za Solax
Tak v provozu více jak rok. Vzhledem k větší účinnosti solaxe o proti froniusu se nabíjení a vybíjení baterií nijak nezapisuje do ztrát.